大家都知道小何是做云计算的,不知道的是小何之前是搞通信的,搞云计算和通信都绕不过底层设备,转行之前我以为再也不用去搞啥机柜PDU 了,可发现还是躲不过这些,而这些粗黑笨的机器,往往在卖给客户的时候,客户都要问下是不是支持19英寸机架。以是决心写篇文章好好记录下19英寸机架




主要是从以下几个方面简单介绍下:
1.尺寸
一个风趣的毕竟是虽然叫做19英寸机架,可实际上机架里面没有组件是19英寸尺寸的,那么为什么还叫做19英寸机柜呢?可以看下下图比较直观些,主要是前面板 装在机架里面的是19英寸,以是简单说来19英寸也就是宽度的说法。

那么客户在问你的设备尺寸的时候呢,主要还是关心的是你的设备宽度是不是小于机柜孔间距离,由于我们在实际工作中最常常遇到的就是,你问客户机房有没有空余机架,客户来一句我有标准19英寸机架毛问题都没有,来吧就,欢欢喜喜的去上架了,痛惜发现还是尺寸不对,哭爹喊娘重新订购机架大概买别的挂耳啥的,这又是为什么呢? 其实原因很简单,对于机柜来说,标准确实有一个,标准19英寸的机架应该是致富代码: EIA -310,但是实际到生产环节的时候,一方面EIA的规定也没那么细节,比如机柜的深度、挂耳的形态,柜门留深它就没有定义,另一方面由于要考虑一架多用,可能又有定制,这就导致尺寸不合适。
EIA对于19英寸孔间距离标准如下:
19″ Rack = 18-5/16″ (18.312″) (465.1 mm)
其中空间间距17.75'' = 450.85 mm
市面上设计的机架式服务器也都是在450mm以内的
机架式服务器尺寸
同时我们可以通过这一数据看到,机架式服务器的高度与宽度一般由于ODM/OEM标准都是锁死的,但是客户总想一台服务器放越来越多的硬盘 PCIE卡啥的,以是能咋办,只能把服务器越做越深。
另外放个也挺常用的21英寸机柜对比图吧,可见下:
19/21英寸机柜对比图
2、U 与 RU
起首 安装在19英寸机架上的服务器大概其他硬件设备,常规我们都是以3个孔为一组,这三个孔就组成一个RU (Rack Unit),那么标准的19英寸机架1 RU= 44.5mm。而我们都知道机架单位是美國電子工業聯盟(EIA)用来标定服务器、路由器、网络交换机等机房设备的单位。一个机架单位实际上为高度1.75英寸(4.445公分) 1 U =44.45mm

3、配套的PDU
PDU (Power Distirbuted Unit) 电源分配单元

这玩意它可以是一个普通的插线板,也可以配上管理接口与网口,比如做整机柜服务器的时候,下面这种PDU就更常见
PDU功能复杂化


关于机架的知识当然也有其他的一些电源输入输出,尚有空调体系,走线等等,这些假如你也感兴趣,我们也可以交换交换


更多详细的信息可见:https://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系光谷社区站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
光谷通·版权声明
1、本帖所有言论和图片纯属会员个人意见,与本网站无关; 2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与光谷通享有帖子相关版权; 3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和光谷通的同意; 4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的法律责任; 5、本帖部分内容转载自其它媒体/平台,但并不代表本站同意其观点和对其真实性负责; 6、如本帖侵犯到您的权益,请立即告知本站,本站将及时予以核实,并作出隐藏、删除等处理; 7、光谷通管理员和版主有权在不事先通知发贴者的情况下删除本文。
回复

使用道具 举报

全部回复(1)
瑶瑶雨雨 来自 湖北武汉
2021-5-25 18:06:21
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2012-2024, 微网科技.    Powered by Discuz! X3.5    鄂ICP备12013467号-10|网站地图|Sitemap

GMT+8, 2024-11-25 21:28 , Processed in 0.761630 second(s), 36 queries .